PT100的分度是多少?

阻值是多少?

变送器的量程是多少?

变送器输出的电流是多少?

PLC读到的数值是多少?

转化后的值是多少?

把所有的量都列出,就大概可以知道问题出在哪了

假设你的万用表是准的,测量方法也是正确的。