回复:求助:pt100经温度变送器进模拟量模块进行温度采集时温度不对

知秋CAC

  • 帖子

    167
  • 精华

    0
  • 被关注

    14

论坛等级:侠士

注册时间:2017-02-28

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-05-03 12:14:32

4楼

展开查看
以下是引用shine在2017-05-03 08:38:50的发言 >3楼

PT100的分度是多少?

阻值是多少?

变送器的量程是多少?

变送器输出的电流是多少?

PLC读到的数值是多少?

转化后的值是多少?

把所有的量都列出,就大概可以知道问题出在哪了

假设你的万用表是准的,测量方法也是正确的。


变送器上面标的分度号为PT100;

输出4-20MA;

阻值为250欧姆;

量程为-50-150;

输出电流为11.xx(具体忘了--早上给拿去退货了);

PLC读到的数值与输出电流是线性的,没有问题的;

转化后的值是42.9度(plc与变送器有点距离,因为插座插孔不够原因,所以可能有点难误差在来回走的时候);

各位老师再看看,是哪边原因,或者是我没有对此没有理解造成的,谢谢啦