  好几次在论坛里看到 有关多段曲线的帖子,在某些行业还经常用到这些多段曲线,比如一些热处理行业的加热冷却工艺曲线;楼主前阶段也在编写一个 蒸汽加热的工艺曲线(基于300/400平台的)。


 发帖主要是 告诉大家,在TIA V14 SP1的更新中,多段曲线的已经被做成指令了(PolyLine),以后可以直接调用了,是不是很幸福的一件事,唯一的遗憾是目前这个指令,只支持S7-1500/1200硬件平台,还在用S7-300/400 的 同行们暂时享受不到这个福利了!


简单介绍下PolyLine指令吧:
1;最大支持50段曲线;

2:以指令形式直接调用;

50段, 已经满足大多客户需求了 。


除了 PolyLine 指令外,还增加了 以下指令

1:Scatter/Gather(S7-1200/1500)

可将数据类型为 BYTE、WORD、DWORD、LWORD 的变量值与数据类型为 BOOL 的 ARRAY 变量值进行互换。例如,将控制和状态字快速拆分为单个的位信号并重新组合在一起。

2:GetSMCInfo(S7-1500)


3:UDT之间的相互赋值(要求UDT内部数据结构相同) 比如UDT1:=UDT2



除了 指令上的一些更新外,SP1 还有一些软件组态上的更新 ,方便工程师更高效的组态,同时V14SP1 还增加了对1511T(F)和1515T(F)CPU的支持。

有一个 个人很喜欢的更新 是关于 UDT和数组的注释部分可以在声明实例化的时候,进行特定修改,不需要打开UDT 重新更改注释了,当然在声明这些参数或者的变量的时候,注释是默认继承于UDT或者数组的。

这个改进适用于 S7-300/400/WINAC,S7-1200/1500。


相关信息 可以在 S7_BASIC_V14 SP1的手册中搜索到,但是楼主 为什么在下载中心没有搜索到S7_Professional_V14 SP1的手册了?

希望西门子快点出吧 因为WINCC V14 SP1 专业版手册已经有了。。。。。。


TIA 博途在不断更新和改进,相信它会越来越好,当然这对于 客户来说真的是处于阵痛期哇,也要不断地跟随TIA PORTAL的升级来更新升级自己的一些标准程序。

搜索polyline