以下是引用WWCWWC在2017-05-04 10:32:50的发言 >7楼

假设你调用发送指令XMT,在TBL管脚上填写的数据,第一个是指定发送数据的个数,这个数据不参与通讯,仅仅是指定个数,第二个数据开始就是发送数据的第一个,以此类推。

以下是引用知秋CAC在2017-05-04 09:18:13的发言 >6楼:WWCWWC老师,...

引用6楼详细内容:

WWCWWC老师,刚试了一下,知道哪错了,按照3A 15 0A来写,应该是VB202的数值。

以下是引用WWCWWC在2017-05-03 17:57:39的发言 >5楼:3A;0A是起始符与...

引用5楼详细内容:

3A;0A是起始符与结束符,在进行接收信息时,系统会根据你这个定义自动搜索这些信息,一旦检测到这些特殊定义的符号,均作为信息的起始或结束。

你中间的01 15是什么数据?

发送指令就在初始化中进行,目的是能够自动循环通讯作为起始条件。不然你需要另外做一个信息发送或接收的起始条件也可以。

以下是引用知秋CAC在2017-05-03 16:20:38的发言 >:我这个是初始化子...

引用详细内容:

我这个是初始化子程序中发送的呀

wwcwwc老师,现在我又改成rtu格式,无起始结束符,增加空闲线检测,这时我发送报文plc无响应,不知是不否是报文输入有误,老师帮我看一下,写请求:02 06 00 66 01 10 crc校验,00 66 是我想要写入VB203起始地址,对应40102,16进制为66