用到就更新。
在network3后,下一个扫描周期的network1前定时时间到,那么复位var.beep,到network2时定时器已经复位了。
你想要在network3捕捉到定时器输出,只有在定时时间在network1time.q执行之后,network3之前到才可以,而这个时间窗口非常小
我用了实际的PLC实践了一下,多次重复启动,偶尔能够有输出,如果我要保证一定有输出,那么只能调换下程序段的执行顺序吗?有没有其它的方法啊?