回复:伺服电机的使能是否需要一上电就来

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23200
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-04 17:48:22

4楼

展开查看
以下是引用来电过滤在2017-05-04 10:01:14的发言 >3楼

被你的使能弄糊涂了。上电后发现电机就已处于使能状态,是因为在控制器的启动任务中或某些控制器的MotionTask中触发一个位,当检测到S120各组件通讯正常后,整流再上电,再把控制器上电后触发的位作与运算,给出电机使能命令。楼主我明白你的意思了没?

“俗的讲,使能状态用手轻轻的稍微带一下电机,手松开电机自己就回到原先位置的那种情况,” 电机是不是使用了力矩限幅 。

我也没太明白楼主的意思。

有一种模式有点类似。矢量模式;它ON开始后,就给出了励磁电流。这时尽管频率给定为零,也是有一定的抗扭转矩的。

V/F模式中,如果电压提升、加速提升、启动提升都设为零,那么ON以后,电机轴就是完全没有转矩的状态。