今天公司的分切设备上的直流驱动器6RA80报F60006故障导致断带停机,同一时间段所有设备的MM430变频器报F0003报警导致停机,而装有ABB驱动器的设备确运行正常。我们分析是由于公司或者外部供电电网发生晃动导致电压瞬时跌落所致。电网的晃动我们无法避免,只有在设备上做文章,ABB的交流及直流驱动器没有报警停机。西门子的驱动器哪个参数是可以调整欠压延时时间的,电网电压瞬时波动是确保设备正常运行。