5楼
电源是10V有内阻的,如果是0的话,那不是电流无穷大了吗?怎么可能
引用楼主详细内容:
如题,看到很多厂家及用户都在推荐变频器输入电位计电阻值选型范围为1k ~10kΩ,如西门子变频器手册接线图上标注“>4.7kΩ”,其他如ABB手册上则明确:“+10 V 用于模拟输入电位器的参考电压输出, 10 V ±2%,最大 10 mA (1kΩ < R < 10kΩ)。”
参考别的论坛http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=173203中:
最大电阻值:K俠“先说电阻值的选择,电源是10V,那么如果选择10K阻值的电位器,工作电流就是1mA,现场经验谈,只要模拟信号超过1mA,其抗扰能力就可以了。所以电位器的阻值只要小于或者等于10K,应该就可以。当然,电流太大也不好,造成无端的功率损耗。因此一般在选取电位器的阻值时,应使其在1-3mA以内,就可以了。这样电源已知,电流范围已知,用欧姆定律计算即可。”
最小电阻值:“变频器手册上一般都有说明:内部电源10V,最大输出电流10mA,所以电阻最小是1k”
我的问题是:不管是0.5kΩ的电位计还是10kΩ电位计,它们的调节范围下限不都是0Ω吗?既然如此,最大输入电流10mA说法意义何在?不都是一样吗?还是如k俠上边说的“当然,电流太大也不好,造成无端的功率损耗。”吗?
原理上电流是无穷大了,但实际电源侧没有这么大的供载能力。当负载内阻变小,这个端子的供电只能的电压剧降,或者是因外部短路烧毁电源供给回路。