回复:变频器输入电位计电阻最小值为什么要大于1k Ω?

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9519
  • 精华

    160
  • 被关注

    1501

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-06 09:45:59

14楼

展开查看
以下是引用shine在2017-05-05 23:37:43的发言 >13楼

那么你这个电阻选多大呢?太大,模拟输入远达不到10v,太小,起不到保护作用。

再参照11楼版主的说明

以下是引用WWCWWC在2017-05-05 17:45:13的发言 >9楼:加个R后会起到一定...

引用9楼详细内容:

加个R后会起到一定的保护:

假设是这样:



假设按电源电源10V,用1K电位器,不考虑连接到变频器输入内部的阻抗。

需要供应的电流值:10V / 1K = 0.01 相当于10mA的电流。

不清楚各类型变频器实际能够安全提供的这个电流值是多少。

一般变频器仅仅指出这个电位器的电阻值范围,如4.7K ~ 10K之间,在一定意义上也是规约了这个端子的供电范围。

实际上,这个电压为多少不需要太在意,在意的仅仅是输入端子的电压是0-10V范围,无论你采用哪些方式分压只要是在0-10V的,且构成闭合回路的均可以。