MM4的1、2端子是稳压的0 -10V。它不同于端子9:24V;那个24V实际上是非稳压的 28.5V,其保护就是串联个限流电阻。
而 端子 1-2是通过个 三端稳压芯片提供的,内置限流保护。你可以用1K的电位器试试,看看最高电压能不能达到10V。实践出真知。
放心不会坏的。短路它们也不会坏的。
回版主:
或许你做过测试,将此端子短路,但是这种方式仅仅只能针对于MM440系列变频器是没有问题,但从心态上绝对不能够有此想法。
没有仔细分析过这个MM440变频器10V输出端子的供电回路原理,假设类似于三端稳压元件,将三端稳压的参考端与负载端连接,是可以起限流的作用,但这个又仅仅停留在假设上的理论。