23楼
我还真没遇到过,但母线电容老化导致容量变小,纹波肯定变大。
引用21楼详细内容:
如果母线电容能力下降了,是否会导致纹波呢?有没有遇到过这种情况的朋友?
引用19楼详细内容:
我感觉是母线电容容量的问题。楼主设备用了多久了?如果时间很长了,建议更换母线电容器。若使用时间不长,建议增加母线电容的容量。两种方案都不算难的。
不知楼主是否测试过电容器的容量,前面也有大侠提出过这个建议。
负载的增加肯定要调整回馈的参数进行匹配,所以,如加大负载,制动的功率和制动电压的提前量需要进一步调整的。楼主的母线电压为530V,那么,输入是否在390V左右?这个电压是正常的啊。
整流单元换了个新的,但是还是没解决问题。现在还没换的就只有逆变了
我估计还是负载的可能性大点,再试试吧!