哦,如上图示。PM240-2的过载曲线应用确实与前述的样本不同了。但意思差不多。以前用的过载是基本负载电流和额定负载电流之分,就是楼主所述的问题。现在在PM240-2产品,对过载的选型,有了新释。它是以高负载率还是以低负载率来定义过载过载应用的。


高过载,可以200%对高负载电流而言过载,恢复就是100%高负载的标称电流值;


同理低过载,就是针对低负载的标称电流值。而且只能是150%对应它过载。


同样间歇时间也作了规定。这里以前的额定电流变成高负载装置的电流和低负载装置的电流了。


也就是说,同一个装置,分成了高负载应用和低负载应用。而过去,同一个装置是按照恒转矩负载和变转矩负载使用的。


其实选型原则是类似的,只不过有些参数和名词的变化与调整。相当于过去的基本负载电流变成了现在的装置(高/低负载)的额定电流了。


哈哈,个人理解。我现在在选择SINAMICS的驱动时,除了风机泵类用低负载参数,矢量控制都是按高负载参数选择。倒也省事了。