回复:S120变频器,整流单元报F30011.从trace图形看,每次报警均在电机发电时,直流母线电压约674V

高山孤影

  • 帖子

    3518
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-06 16:59:40

25楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-05-06 15:49:54的发言 >24楼

这么置换来处理问题,就像是猜谜语一样。当然如果有足够的备件,这么置换排出问题,也是一种省事的办法。不过基本就是事倍功半。


处理系统的问题,应该还是透过现象去分析本质,有一个解决问题的方向。就不会很盲目,也少走弯路。

K版,S120的母线电容是在整流侧吗(是否是跟整流部分在一起的)?楼主这种飞轮惯性太大,母线电压升高比较严重是可以肯定的,解决的办法除了适当调高母线过压值,再就是加大母线电容容量了。但这个母线电容到底是在整流侧还是逆变侧?有没有外接的直流端子可以增加电容或直流电抗器呢?俺木用过这么高大上的变频器,构造不清楚啊。