回复:S120变频器,整流单元报F30011.从trace图形看,每次报警均在电机发电时,直流母线电压约674V

来电过滤

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    68
  • 精华

    0
  • 被关注

    25

论坛等级:侠士

注册时间:2011-04-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-05-06 20:05:31

26楼

电容是在整流后的,一般认为电容是整流部分。西门子的制动单元电压阀值很高,书本型的在770V吧,装机装柜型的更高,有西门子制动单元的话,母线电压不会这么低。是不是P1240设置为了1或3,P1242的母线电压上限设置为了670V左右。母线电压出现这种波形,先检查负载吧。

其实,我一直想看看你的r60和r63,r80,r70做个trace,看看你的速度设定和实际速度。


楼主是怎么调整的制动阀值电压?