回复:S120变频器,整流单元报F30011.从trace图形看,每次报警均在电机发电时,直流母线电压约674V

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36657
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-06 20:52:42

27楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2017-05-06 16:59:40的发言 >25楼

K版,S120的母线电容是在整流侧吗(是否是跟整流部分在一起的)?楼主这种飞轮惯性太大,母线电压升高比较严重是可以肯定的,解决的办法除了适当调高母线过压值,再就是加大母线电容容量了。但这个母线电容到底是在整流侧还是逆变侧?有没有外接的直流端子可以增加电容或直流电抗器呢?俺木用过这么高大上的变频器,构造不清楚啊。

以下是引用kdrjl在2017-05-06 15:49:54的发言 >24楼:这么置换来处理问题...

引用24楼详细内容:

这么置换来处理问题,就像是猜谜语一样。当然如果有足够的备件,这么置换排出问题,也是一种省事的办法。不过基本就是事倍功半。


处理系统的问题,应该还是透过现象去分析本质,有一个解决问题的方向。就不会很盲目,也少走弯路。

嘿嘿,分析的很有条理性呦。


S120的电源输出部分,有一点电容,电机模块逆变部分输入有一点电容,两个部分共直流以后,总电容也比以前的产品(6SE70)小很多。既然是这么设计的,我认为就没必要再加电容了。因为现在的电力电子技术发展水平,电容器已经没必要那么多了。西门子的G120有一款功率驱动PM250,是向电网反馈的,整流回馈部分与电机驱动部分都是IGBT组件,这个功率单元没有直流母线电容器,直流母线端子也没有。就是三相输入,三相输出。


我认为,楼主的问题,应该在制动控制上,不匹配吧?