恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-05-06 22:26:52
28楼
嘿嘿,分析的很有条理性呦。
S120的电源输出部分,有一点电容,电机模块逆变部分输入有一点电容,两个部分共直流以后,总电容也比以前的产品(6SE70)小很多。既然是这么设计的,我认为就没必要再加电容了。因为现在的电力电子技术发展水平,电容器已经没必要那么多了。西门子的G120有一款功率驱动PM250,是向电网反馈的,整流回馈部分与电机驱动部分都是IGBT组件,这个功率单元没有直流母线电容器,直流母线端子也没有。就是三相输入,三相输出。
我认为,楼主的问题,应该在制动控制上,不匹配吧?
受教,受教,逆变回馈的参数也应该调整。楼主这个情况,是在飞轮制动过程中,飞轮回馈到母线上的能量没有及时泄放掉,造成母线过电压报警,调整逆变部分是非常可行的。36v的纹波不是问题,制动的电压高,纹波大正常的。
或许之前过多地关心母线电容的问题,想提高储能量,而没有重点去考虑如何加大逆变回馈去消除这部分能量,是知其然而不知其所以然了。