7楼
我是在MDI位置模式下,只要给个位置就可以移动了。 off1、2、3这些信号,一上电就给了,关键是一上电就这样好吗?急停这些信号也不断,例如P840,现在的设备就是这样的情况,我想思考他们为什么这样搞,有什么好处坏处,我想改成手动的给例如P840这些信号,这样个人感觉更方便,安全,本身电机也不带抱闸
"急停这些信号也不断"?
除非是能确保安全条件下,退回安全位置的设计。否则是比较危险的。
不过,我觉得可能还有别的OFF2条件吧,通常不会这么设计的;
P840是on/off控制,但不代表是可以运行的;P844才是OFF2,而且它们都有两路。查查看,再动手。