制动回馈的能量似乎不受逆变器控制,和负载性质有关,否则不会报过压了,参数改大了试试吧,估计不管事,回馈能量可能限制电压的上升速度,再增加一组制动单元和制动电阻似乎可行。
哦,这个逆变器的回馈值不可调啊?我们之前做晶闸管逆变回馈时是可以给定的,就是反应速度慢,系统振荡,不如变频好用。楼主的逆变器选小了吧。