回复:S120变频器,整流单元报F30011.从trace图形看,每次报警均在电机发电时,直流母线电压约674V

南山飞雪

  • 帖子

    907
  • 精华

    20
  • 被关注

    58

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-05

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-05-07 09:27:20

32楼

防止直流电压升高,措施就是:

1、增加制动和回馈功率;

2、增大直流回路电容;

你的装置没问题,你的负载有问题,你总得付出行动吧。

对了,你的负载有问题,别人延长减速时间消除过压,你是不是得反着来呀,你的负载是挤压,缩短减速时间应该才对吧。