变频器接收的是电压模拟量并非电流(当然也可)。要得到0到10电压变化,是通过分压获得的。分压电路,两个电阻串联接于10电源。其中一个电阻两端电压作为输出电压。电压大小只与两电阻阻值比例有关。当然电阻本身有电流经过,而当你取用变频器本身的辅助电源时,就要适度使用电流。

而一个三端电位器的结构正好符合这要求。所以把电位器三条线直接接到变频器上马上就可以工作。然而这个1k的限制就止而来。

上面说来说去都不知说哪里去了。

楼主主要问题是以为这输入是电流型输入所以电阻调到0的时候电流最大。