回复:S120变频器,整流单元报F30011.从trace图形看,每次报警均在电机发电时,直流母线电压约674V

来电过滤

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    68
  • 精华

    0
  • 被关注

    25

论坛等级:侠士

注册时间:2011-04-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-05-07 11:09:00

33楼

展开查看
以下是引用来电过滤在2017-05-06 20:05:31的发言 >26楼

电容是在整流后的,一般认为电容是整流部分。西门子的制动单元电压阀值很高,书本型的在770V吧,装机装柜型的更高,有西门子制动单元的话,母线电压不会这么低。是不是P1240设置为了1或3,P1242的母线电压上限设置为了670V左右。母线电压出现这种波形,先检查负载吧。

其实,我一直想看看你的r60和r63,r80,r70做个trace,看看你的速度设定和实际速度。


楼主是怎么调整的制动阀值电压?

申明我没有用过矢量模式,仅供参考;1.楼主使用的什么制动单元,制动电压阀值你可以调整? 

2.矢量模式P1240默认为1,我怀疑你把P1242调整为了670V(伺服模式默认为765V吧),参考这个值你把默认的Vdc 最大值控制器动作电平降低了。你所说的调整制动电压阀值是不是调整的这个?从你trace曲线上看也像这样使用了Vdc 最大值控制器。


尝试恢复P1242的数值,P1240设置为0(考虑下)。

P1242 又小于制动单元动作阀值(书本型的在770V吧,装机装柜型的好像更高),那你的制动单元有作用吗?伺服模式加制动单元P1240要保持默认值0。

电容的参数是P3422,母线电压识别后应P3410该看不到这个值

矢量模式,我核对了一些参数与伺服模式差异大,不要参考了。制动阀值电压阀值可通过DIP拨码调节,我用的模块没有这个功能,后来把调节制动电压阀值的事给忘了,在此纠正我的错误。