恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-05-08 09:26:04
9楼
"急停这些信号也不断"?
除非是能确保安全条件下,退回安全位置的设计。否则是比较危险的。
不过,我觉得可能还有别的OFF2条件吧,通常不会这么设计的;
P840是on/off控制,但不代表是可以运行的;P844才是OFF2,而且它们都有两路。查查看,再动手。
现在都搞晕了,S120急停怎么搞,拍下急停 断开 P844和P2641,需要断开,p840吗,好像拍下急停,松开急停,给了以上信号后,S120可以继续移动?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主