s7 1200 保持存储空间是有限的,只有10KB,
如果超出,你们一般是如何处理的?
我这边一般使用将数据保存在装载存储区,使用时再调出来。使用指令READ_DBL和WRIT_DBL实现,各位同仁是如何解决这个问题的。
注:由于项目特殊性参数比较多,然后客户产品型号也比较多,一个产品型号下有很多相同参数,但参数具体数值对应不同产品型号。型号更换不很频繁,参数读写不是很多。老项目就是用触摸屏配方做的,触摸屏配方功能被PASS原因比较多,其中客户对触摸屏配方功能也不认可,操作更改参数不方便易出错等,客户要的是他的操作简单方便。
我们的触摸屏是有参数设置界面的,不同参数分类在不同画面,好几个参数画面。参数部分只面向客户的工艺工程师开放(权限限制),及用户名密码。工艺工程师可修改保存参数,并建立新的产品型号。操作者使用时只需更改产品型号即可。
如您有其他方案可以回帖说下,也为大家提供一个新思路,触摸屏配方功能请不要再提了,大家都知道了。谢谢了。