不了解你的程序,但是个人觉得只有有价值的块,比如参数块,才会设置断电保持,其他都不要设置,如果参数过多,那就用类似配方的功能,然后只下载到装载存储器的DB块设置断电不保持(其实还是保持的)。
S7-1200优化块可以单独设置保持不保持,完全可以减少优化块的使用。
还有,个人建议尽量不使用或少使用M区
原因1:如果作为参数,数值不能上载。
原因2:设置断电保持是一大片,不能像S7-200(SMART)设置多段保持
原因3:容易地址冲突
唯一好处:运算快
有些设备客户的产品可能几百件,需要不同的参数,并且参数量比较大,只有专业人士可设置。
触摸屏的配方功能不适合参数分类,参数量大的时候,下滑次数较多,想回去再看这个参数时,又需长时间上滑,不留神参数又滑过了,并且容易点错输入参数位置。这是淘汰配方功能的原因。
对操作者来说,他只要选中他要生产的型号,进行换型,所有其他参数就可以自动传送到参数区,这种情况总不能每次都去输一遍的!