我记得论坛里面有个帖子讨论过这个问题。
个人觉得120的书本型模块,风扇控制这块很容易出问题
我们也出现过和你一样的情况,刚开始以为风扇坏了,我换风扇不起作用。也是几个模块出这样的问题。解决办法是直接一个24V电源空开控制几个风扇,风扇都很小也不费电,也曾做过使用CU的输出点,变频器运行控制继电器,控制风扇,总之都可以的。
碰到的这种情况有十来个,整体换模块没问题,所以应是模块本身风扇控制控制部分24v电源问题,由于这种模块风扇的控制和逆变控制整体一块板,只能整体更换,或采用上面办法。
具体你可以直接接一两个风扇用24V电源,看是不是风扇问题,我估计可能性较小。
还有我这坏的几个风扇的模块,都是导辊,经常被拖动运行,不知坏风扇控制是否与此有关,因为这些导辊可以不用,即使模块坏了也无影响,所以未仔细分析过
我们目前也是怀疑提供24V的控制回路出了问题,毕竟三个风扇外观非常干净,下回停机时,打算另接电源检测下风扇是否运转,如果确认风扇正常,就外接24v加继电器控制风扇运行。