回复:1200 PID 压缩机

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-05-09 09:17:41

9楼

如果非得用PID,直接1路就可以了。

PID输出值的0.0~0.5给一个压缩机,0.5~1.0给另外一个压缩机,当然要考虑10%回差避免频繁控制压缩机加卸载滑块导致加剧缩短寿命。

比如,把PID输出值x10后转换为整数1~10,然后输出值增加了则输出对应的加载脉冲到对应压缩机,输出值减少了则输出对应的卸载脉冲到对应的压缩机。

其实,我个人还是建议不用PID的,PID调节时过冲对冷水机组可不好啊,一个结冻就阿弥陀佛咯。