以下是引用Haohaobb在2017-05-09 10:08:32的发言 >11楼

有什么出处或者资料能看一下吗?谢谢!

以下是引用dfdd在2017-05-09 09:41:29的发言 >9楼:最大应该能传送● 数...

引用9楼详细内容:

最大应该能传送

● 数量,最大值    1 024; 数字条:1 至 16000    

● 容量,最大值    64 kbyte    


这个只要你有CPU的型号,就可以有相关的信息,这就是CPU的说明书