回复:三线制温度传感器的问题

kayome

  • 帖子

    1334
  • 精华

    5
  • 被关注

    44

论坛等级:奇侠

注册时间:2006-11-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-05-09 13:06:20

9楼

 既然是面试问题,我们假设给定的条件都是真实的,

三线测温基本上就断定是热电阻了,三线的意义就是消除了3根导线的阻值对测温的影响,

如果温度还在变化,除了热电阻本身,那就要从这3根导线的阻值变化入手了,需要确定是什么因素导致了3根导线的阻值不相等了


另外,空压机排气温度根本升不到150就停机了