回复:S7 1200控制V90PN,为啥还需外部消警等?

conquer3

  • 帖子

    444
  • 精华

    3
  • 被关注

    50

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-12-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-05-09 13:53:19

1楼

第一,消除报警可以用FB284上的AckError管脚

第二,限位开关可以接到驱动器上的IO,也可以接到PLC上,接到PLC上的话,只能断使能来停止了

具体可以参照下列手册,如有不当之处,请指正。

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109742969/s7-1200%E9%80%9A%E8%BF%87fb284%E5%AE%9E%E7%8E%B0v90pn%E7%9A%84epos%E6%8E%A7%E5%88%B6?dti=0&lc=zh-CN