回复:SCL的WHILE和REPEAT指令的问题

leon1120

  • 帖子

    185
  • 精华

    1
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-12-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-05-09 15:24:42

12楼

展开查看
以下是引用Letham在2017-05-09 08:07:34的发言 >8楼

个人认为 上面梯形图 转换为 SCL应该是


IF %MW10<>%MW14 THEN

    %MW30 := 20;

END_IF;

并不是 WHILE 循环语句。

还有个问题 想请教下 廖老师
STL中的

A M0.0

S M0.1

如果 用SCL 来编写 怎么写?
IF M0.0 THEN 

M0.1:=True;

END_IF;

上面编译完成后,在CPU 里执行 是不是 以下面类似代码来执行的吗?

A M0.0

JCN _M01

S M0.1

_M01:NOP 0 


以下是引用Automann在2017-05-08 17:01:48的发言 >5楼:PLC因为是操作系...

引用5楼详细内容:

PLC因为是操作系统循环调用用户程序,所以有超时的问题。高级语言中的WHILE和REPEAT则不存在这个问题。用看门狗解决不了问题。

这两条指令和FOR指令不是一回事。For指令循环一万次也要不了多少时间。而WHILE和REPEAT指令可能延长任意长的时间。

下面是SCL语言使用WHILE指令的例子:

WHILE MW10<>MW14 DO

    MW30 := 20;

END_WHILE;

只要MW10和MW14的值不相等,就会执行DO后面的指令。二者相等时,程序将从END_WHILE后继续执行。

其实上述要求可以用下面的梯形图程序来实现。

MW10和MW14的值不相等时执行DO后面的指令,SCL程序是在一个扫描周期内完成的,CPU干不了别的事。而梯形图是每个扫描周期只花“一点点”时间来完成同样的任务。