先说一下企业目前的状况:CPU410-5H,PCS7 V8.0 SP2 采用服务器、客户机的组态方式,服务器为冗余服务器。
目前有一个很有趣的需求,wincc 7.3发布之后,有了webux功能,对企业很有吸引力,希望发布网页版(原来的webnevigator也可以,但是必须windows电脑,而且需要装插件)。
目前采用的方式是 在配置1台服务器(为了不影响现有系统),安装PCS7V8.1 SP1(这个虽然是wincc7.3,但是很奇怪没有webux的组件),然后再安装wincc7.3中的webux组件。
然后组态服务器进行下装,因为服务器目前要组态,需要下装到cpu中去,暂时还没有弄,等生产停下来再实施,按照网上视频的操作配置和webux,登陆网页会出现下图,不弹出密码登陆界面。
安装IE10(9也可以)之后貌似解决了,这是一个小心得。
webux发布之后,PCS7的所有块是无法使用的,只可以使用wincc自有的组态,也就是说webux是不支持PCS7中的画面块,需要再次进行组态,这样的话就需要再次组态,比较麻烦的是历史曲线功能,这个是查询是比较需要的。
目前的解决方案是通过wincc7.3重新画面组态,工作量较大。
目前的问题PCS7 8.2中是否支持了webux,如同我们企业这种情况,是否可以支持PCS7软件支持升级由PCS8.0升级v8.2?