以下是引用龙晨旭日在2017-05-08 18:28:23的发言 >4楼

有些设备客户的产品可能几百件,需要不同的参数,并且参数量比较大,只有专业人士可设置。

触摸屏的配方功能不适合参数分类,参数量大的时候,下滑次数较多,想回去再看这个参数时,又需长时间上滑,不留神参数又滑过了,并且容易点错输入参数位置。这是淘汰配方功能的原因。


对操作者来说,他只要选中他要生产的型号,进行换型,所有其他参数就可以自动传送到参数区,这种情况总不能每次都去输一遍的!


看看还有别的简单方法吗?


以下是引用pkh2006在2017-05-08 16:50:38的发言 >3楼: 不了解你的程序,...

引用3楼详细内容:

 不了解你的程序,但是个人觉得只有有价值的块,比如参数块,才会设置断电保持,其他都不要设置,如果参数过多,那就用类似配方的功能,然后只下载到装载存储器的DB块设置断电不保持(其实还是保持的)。


S7-1200优化块可以单独设置保持不保持,完全可以减少优化块的使用。


还有,个人建议尽量不使用或少使用M区


原因1:如果作为参数,数值不能上载。


原因2:设置断电保持是一大片,不能像S7-200(SMART)设置多段保持


原因3:容易地址冲突


唯一好处:运算快

  1. 换1217C还是10K的保持存储区

  2. 个人感觉还是配方最适合解决这个问题,楼主遇到的问题是选了尺寸小的触摸屏

  3. 不用配方怎么实现调用保持的数据的?很好奇,而且楼主也说了产品型号很多,那是一个一个输进去的?

  4. 为啥不用DB块

评论