回复:mm440 ,75kw 正常运行过程中不定期报欠压、停机。咋回事儿?

高山孤影

  • 帖子

    3521
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-09 22:26:04

2楼

1、电网电压闪络的可能性很小,当然可以与电业部门求证,这种随机事件不好捕捉的。

2、大功率电机同时启动造成母线电压骤降,有可能,请核算一下变压器的容量与负载的容量比。

3、变频器出问题的可能性也有,这台变频器用了多久了?母线电容的容量是损失有多少呢?这个首先要排除。

4、可以检查一下泵的工作情况,排除负载原因。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/

精华帖版主置评:时有时无的问题是最难处理的。很好的分享讨论与交流。kdrjl