1、电网电压闪络的可能性很小,当然可以与电业部门求证,这种随机事件不好捕捉的。
2、大功率电机同时启动造成母线电压骤降,有可能,请核算一下变压器的容量与负载的容量比。
3、变频器出问题的可能性也有,这台变频器用了多久了?母线电容的容量是损失有多少呢?这个首先要排除。
4、可以检查一下泵的工作情况,排除负载原因。
精华帖版主置评:时有时无的问题是最难处理的。很好的分享讨论与交流。kdrjl