恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-05-10 00:40:38
45楼
Z版、芳、K版等各位前辈:
不好意思让你们为我的低级问题费神了,但是你们的回答让我有种醍醐灌顶的感觉。
其实看到shine的回答我已明白电位计选型1kΩ的原理了,本想就此结束了,
但WWCWWC的回答让我想到另外一种情况:见上图,电位计接地端出现断路情况下,电位计旋钮调零,AI1引脚是否会短路。这就是我后来的疑问,答案已经在上边讨论里了。
非常感谢大家的讨论,我会努力补补我的电子基础,减少这种低级问题。
这是MM440的模拟量输入接线图,如果使用本机10V电源,2/4号端子必须短接,如果模拟量输入负极开路,电位计动触点接入到模拟量输入正极,是不会构成回路的,A/D采样的电压是个虚电压。此时如果A/D输入端差分电压超过12V,会导致A/D口损坏。
而楼主给的图,是电源负极与模拟量负极在内部就已经短接,此时模拟量负极开路,电位计动触点直接短路10V也应该没有关系,相当于10V直接加载在A/D的输入端上,是实电压。如果电位计位于中间位置,相当于串联了一个不大于电位计阻值的电阻,对精度和线性度有影响,不会损坏A/D输入。