回复:变频器输入电位计电阻最小值为什么要大于1k Ω?

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21057
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-05-10 00:40:38

45楼

展开查看
以下是引用wofei在2017-05-09 16:36:29的发言 >43楼


Z版、芳、K版等各位前辈:

不好意思让你们为我的低级问题费神了,但是你们的回答让我有种醍醐灌顶的感觉。

其实看到shine的回答我已明白电位计选型1kΩ的原理了,本想就此结束了,

但WWCWWC的回答让我想到另外一种情况:见上图,电位计接地端出现断路情况下,电位计旋钮调零,AI1引脚是否会短路。这就是我后来的疑问,答案已经在上边讨论里了。

非常感谢大家的讨论,我会努力补补我的电子基础,减少这种低级问题。


以下是引用Zane在2017-05-06 23:38:11的发言 >24楼:哪里来的短路?不济...

引用24楼详细内容:

哪里来的短路?


不济画个全乎点的原理图,好好想想,别在哪儿凭空的胡思乱想。

以下是引用wofei在2017-05-06 15:19:12的发言 >18楼:你说得对,我把电位...

引用18楼详细内容:

你说得对,我把电位计接地侧线忽略了。

我担心的是如果电位计接地侧接线如果出问题,那电位计档位调到0会出现短路现象吗?


应该不会,变频器测量电压信号应该内置了保护回路吧?

作为10VDC供源的应该也是同理吧?


以下是引用shine在2017-05-05 17:33:46的发言 >6楼:10V是加载在电位...

引用6楼详细内容:

10V是加载在电位器的两端,又不是中间出线上。和电位器在哪个位置有关系吗?



 

这是MM440的模拟量输入接线图,如果使用本机10V电源,2/4号端子必须短接,如果模拟量输入负极开路,电位计动触点接入到模拟量输入正极,是不会构成回路的,A/D采样的电压是个虚电压。此时如果A/D输入端差分电压超过12V,会导致A/D口损坏。


而楼主给的图,是电源负极与模拟量负极在内部就已经短接,此时模拟量负极开路,电位计动触点直接短路10V也应该没有关系,相当于10V直接加载在A/D的输入端上,是实电压。如果电位计位于中间位置,相当于串联了一个不大于电位计阻值的电阻,对精度和线性度有影响,不会损坏A/D输入。


 