最好用高速测量系统,连续测量母线电压,并记录下来,同时记录的还有时间,不要用组态软件,组态软件数据刷新很慢,会漏掉一些电压的变化。如果用示波器,最好是带数据记录功能,方便回查数据。

变频器的故障时间、软启动的启动时间最好也能捕捉记录下来,最后分析记录的数据,肯定能看出问题所在。

软启动最好不要同时启动,每台软启动在启动阶段电流基本都在电机额定电流的2.5倍以上,大的甚至到5倍,和软启动的设置参数有关。