以下是引用Zaxife在2017-05-09 09:17:41的发言 >9楼

如果非得用PID,直接1路就可以了。

PID输出值的0.0~0.5给一个压缩机,0.5~1.0给另外一个压缩机,当然要考虑10%回差避免频繁控制压缩机加卸载滑块导致加剧缩短寿命。

比如,把PID输出值x10后转换为整数1~10,然后输出值增加了则输出对应的加载脉冲到对应压缩机,输出值减少了则输出对应的卸载脉冲到对应的压缩机。

其实,我个人还是建议不用PID的,PID调节时过冲对冷水机组可不好啊,一个结冻就阿弥陀佛咯。

pid没试过,我这倒不是冷水的,就是空调的出风,温度低一段时间没关系。我这是一台压缩机需要加载和减载两个继电器控制信号,是不是我还要自己在价格程序,把模拟量转成加减载信号,还是PID直接就有这种形式的?谢谢