 各位大侠你们好,请教一下,我司现场有一台840D镗铣床,开始故障频繁显示与NCPLC失去通讯,有时候NCK复位也不行,需断电重启就可以恢复正常,NCU显示PS,PF红灯亮。

怀疑是NCU问题。我连续换了三块NCU(同型号,维修过的),可以总清,数码显示6。但PCU50显示与NC通讯错误,无法读取配置。但我用PCU50里的STEP7点上传站点,可以读出DP地址及PLC型号。

三块修过的NCU都是这个问题。

 

最后我把原来的NCU装回去后,可以总清,可以正常回传备份。就是会回到一开始的故障,频繁失去通讯,PSPF灯亮。

我一开始怀疑这3块NCU没修好,但感觉这概率太低了。烦请各位大侠指导。谢谢了!