如果我要做一个类似FC105/106的块,我这么做:
在FC中先判断范围,然后用NORM_X和SCALE_X进行转换,输出
不是编程的问题,是STEP7中的FC105在设置HI_LIM,LO_LIM的值时(正常设置时一般HI_LIM>LO_LIM的,)在遇到HI_LIM<LO_LIM时,FC105,FC106的输出会有问题(个人认为),而且STEP7中的FC105与TIA中的FC105输出结果是不一样的
至于编程,我们不讨论,FC105,106的原程序都 有,也是按原程序编的