回复:自由口程序,串口助手接收的数据和plc内状态表中监控的数据不一致的问题

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-05-10 18:24:02

1楼

如果接收发送数据都不完整肯定是通讯口参数配置有问题的了,比如奇偶检验问题。如果接收数据个数相同但个别值不同可能是数据帧接触不良或者数据线本身有问题。如果接收的数据数量同值都不同是数据线接反。如果接收的数量不同可能是波特率不同。
还有,建议换个串口测试软件试试。比如有个叫TCP232的小程序就不错,可以进行232、TCP测试。