如果是PCU50上安装的STEP7,那么MPI地址需要更改一下。
在硬件配置中,把PLC的CPU的MPI地址从2改为13,改动完毕后保存就可以正常在线访问了。但有一点,不能下载到PLC中去,否则会连接中断。 CPU下面的DP使用的是PROFIBUS 地址2,不要改动这个。
不同的通讯回路中,PLC的地址是不同的,正常用PLC连接是用MPI口,这个地址是2,而PCU50与PLC的连接,是走的OPI口,OPI也属于MPI,他的地址是13.