quote:以下是引用shine在2005-06-05 13:27:47的发言:
以你上面的例子来说,判断V2.7,如果为1,则向VW0中填入16#FFFF,否则填入0。早期版本的PID向导中就是这么做的。
这样是可以实现。
我用这种方法主要是为了避免使用 ITD 之类的转指令,一方面是希望速度快一点,主要是想让语句少一点,代码看起来可读性要好,如果加一个判断的话代码反而没有使用 ITD 来得简洁,因为不可能在初始化是一次进行填充了。
非常感谢你指出这个问题。这个方法我已在项目中使用过了,幸好我的项目中用的都是无符号数,不然怎么死的都不知道。