请仔细看一下说明书,P1210的解释。
当主电源突然断电,接着又恢复。变频器自动再启动,需要有一个重要的条件:就是ON命令一直要加在数字输入端,(DIN)也就是端子5、9之间(P0700=2)。用面板启动时是不行的。如果你的频率设定信号也是用面板的给定的,那么你还要将P1031=1,这样断电再启动时,才能自动开到你断电之前的频率。