W下辛苦了,写了这么非常好,图文并茂的,关于这点该伺服驱动器模块6SN115-0BA11-0AA1的控制电源居然需要大于26.5V以上的具体要求!有了这个非常重要的资讯,以下的处理就变的相对容易多了。重新调整该电源模块的电压为27V,确定后重新连接负载上电,检测确认电压值正常后再启动设备,报警信息消失,说明该伺服驱动器模块已正常工作了。对大家提醒的好啊。常规思路一般将开关电源调整到25V就差不多了。