用S7 1200很久了,但是总觉得知识零散,很欠缺,最近从头学习官网视频,还未看完,发现很多知识,写下来,分享出来,学习探讨,入门的可以看看,也欢迎高手指正不准确之处,和讲解不理解的地方
1:模拟量输入信号对应数字量发生变化
模拟量输入4-20MA ,原来模块对应 5530-27648
模拟量输入4-20MA ,新模块对应 0-27648。
这是一个大变化,以前一直没注意,视频中没讲清楚是从哪个版本变成这样的,各位知道的说下?
2:模拟量的分辨率与精度
模拟量分辨率 : AD转换模块能分辨的最小信号,及用多少位的2进制数值表示转化的模拟量数值。
例: 0-10V 12位分辨率,该模块分辨率为10V除以2的12次方大约等于2.44mv的分辨率。
模拟量精度: 表示AD转换实际值与理论值接近的程度。
扩展模块SM精度最高,信号板SB次之,集成模拟量最低。

不是很理解分辨率与精度,看我概括的对不。
分辨率说的硬件能实现采集数据的最小单位。精度说的是将硬件采集的数据转换为最终数字量之间的偏差。就是硬件决定了采集的最小步距,精度决定了转换后的数字量是否能最接近采集的数据,分辨率和精度综合决定了数字量是否最接近真实值??
高手请指正。谢谢。
3:使用程序指令进行硬件组态。
这是博途的新功能,看起来非常强大,视频中只是提了下,没有说到具体指令,知道如何编程的可以分享下。
4: 参考项目功能:视图--参考项目
打开的参考项目是灰色不可编辑的,这个非常好。以前总是打开两个窗口一个是参考项目,一不小心就有可能将参考项目改掉。
5:PLCSIM几乎支持S7 1200和S7 1200F的所有指令。
PLCSIM几乎支持S7 1200和S7 1200F的所有指令。
PLCSIM 支持的通讯指令有 :PUT 和GET ,TSEND 和 TRCV 。
6:S7-1211C 不可扩展扩展信号模块SM
S7-1217C 最大支持284个IO,68个AIAO.
所有的S7 1200过程映像区都是1024KB,保持区都是10KB.