关于在S7-1X00 PLC子程序的调用
曾经在前一段时间发过关于对200 samrt PLC子程序调用的编写,出于对该问题理解深度的思考。于是,我按原200 smart PLC子程序调用的思路,在S7-1500 PLC编辑了一个程序进行仿真验证结果。
1)新建一个项目,调用一个S7-1500 PLC,图示:

2)在程序块中添加一个FC1,并按原思路分别新建接口变量,编辑控制程序,图示:

3)编译程序没有出现编辑信息,图示:

4)在主程序OB1中调用FC1,编辑后启动仿真并下载验证,图示:

系统能够认可这样的编写,验证也能够符合原编程的要求。
5)再试着调用第二个FC1,看情况如何,图示:

程序仍然按当初的编程思路在执行。