1、算出电流没有用啊。因为这是千篇一律。按4-20mA制造的变送器都是这个值。

2、输入的4-20mA电流与6400-32000的关系,是由PLC的模拟量模块决定的,与你要的被测量,比如温度压力等,还没有挂上钩。所以,应该是直接建立被测量与模块读进的的值之间的关系。

3、绝大多数情况,被测量与读数之间是线性关系。线性关系的量,经多次变换后,还是线性的。所以,可以一次性的变换到位。线性,就是写直线方程,两点决定一直线。找直线上的两点,不一定是4、20mA两点,其它的点都可以,拉开足够的距离(以减小误差)即可。

4、不必记公式(不会写直线方程的除外)。