恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-05-11 11:46:09
4楼
PTT是PCS7先出的东西,CMT是后来提出的概念。
两个东西最重要的作用都是为了能自动生成PCS7程序。越大型的系统,自己敲代码的机会越少。由于过程控制的典型回路重复度很好,因此只要做好一个模型后,后来的复制粘贴就可以了。怎么不要人工去复制粘贴就是后面PTT和CMT作为典型回路的模型要做的。
PTT依靠IEA工具,IEA即导入导出住手,表格式的编辑哪个画面生成多少个电机多少阀门程序,编辑好后,导入就是CFC图标。
CMT类似PTT一样的概念,现在CMT还可以依靠AdvES来做批量生成CFC程序。AdvES即高级工程师站,也就是一个软件包。按照它的步骤可以生成CFC和硬件组态。它是以CMT的典型回路为基础的,其中可以有PTT转换为CMT,也可以直接建立CMT。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主