展开查看
以下是引用quiet在2017-05-10 10:47:09的发言 >10楼

RE:

触摸屏的配方功能不适合参数分类,参数量大的时候,下滑次数较多,想回去再看这个参数时,又需长时间上滑,不留神参数又滑过了,并且容易点错输入参数位置。这是淘汰配方功能的原因。


这我又不懂了,你这个参数多,又能方便修改,你不用在触摸屏或组态软件上修改你拿什么修改,就你这个专业人员直接拿个编程电脑修改DB块吗,呵呵。

你说一个配方的参数多,多到多少,几百个,上千个?触摸屏配方你不能多做几个参数画面啊,参数你不会在前面加个编号啊。



我们是有画面面向客户工艺工程师的,使用其他程序手段实现参数分类,参数画面也有好几个,不同类型参数在一个画面上,这些参数是向客户的工艺工程师开放的,有权限可进,工艺工程师可以更改参数并保存。

编号没有具体含义,并且就算编了号,参数数量不会变化!