以下是引用kayome在2017-05-11 13:00:33的发言 >21楼

同问,为啥不用DB

另外,不用触摸屏是通过啥选择的工艺参数?

以下是引用KITT在2017-05-11 12:16:03的发言 >19楼: 我的疑问,难道120...

引用19楼详细内容:

 我的疑问,难道1200与300在保持性存储区的概念不同了?映像中保持性是M/T/C这些系统集成的数据保持,DB默认都是保持的那么不知道你的问题在哪,刚才看了一下所说的这个READ_DBL/WRIT_DBL块用法就是将当前的实际值写到DB中的起始值这样DB即使在不选择数据保持也能在重新上电时加载上一次保存的值,那么如果用掉电保持不就可以了吗,另外这个与保持性存储区好像没啥关联吧?如果你有些参数需要保持或者说选择性周期保存那么这是你程序设计的问题不是人家功能性问题。另外使用HMI配方的话为啥不可以,配方加载或者下载成功后都有反馈值难道还怕配方不可靠。用HMI配方自动上传下载切换配方也不是什么难事这个有什么问题呢。

也可以使用S7 1200/1500的自带配方功能,配方值保存到SMC卡上以CSV文件保存,可以不通过HMI而通过WEB实现配方远程参数的定义。另外HMI的配方我记得也是可以通过HMI的WEB来实现远程修改的。