star star star

G120的调试有两种途径,一种是用BOP~2操作面板去调试,一种是用STARTER在计算机上通过通讯调试。


前者只要有BOP~2就可以了,其它辅助工具不用。自身的功能都满足调试需求了。缺点是快速性查看参数不行,受限显示器太小。


后者功能很强就不说了,大家都有体会。但G120的CU标配调试接口是USB形式,用它连接电脑以后,只要启动装置,就很容易掉线。各种措施都用上了还是可靠性差。很是头疼。


最近买了一个G120的CU,是PN口的,那个USB口不用,用它的PN口与计算机连接,在STARTER环境调试。真爽。没掉线问题了。


可是第一次用计算机连装置,连不上呀。要求装置与计算机的IP地址和子网掩码必须对应才行。折腾了好一阵子呢。不过从此决定以后就要带PN口的控制器了。USB口弃用。